Chcel by som sa spýtať čo všetko potrebujem ku kolaudácii, Chcel by som kolaudovať vo februári.
Je to bungalow.
- podorys nezmenený ale pred vchodom su sú spravené schody, žumpa nebude umiestnená tam kde je na výkrese
- plynovú prípojku nemám, voda a elektrika, el. kotol
- komin existuje ale nie je este pripojeny na krb, ten urobim v lete
- priecky mierne pomenené ale nosne steny nie, ani krov
Budem rád ak mi napisete ake dokumenty od koho mam zhanat.
dakujem
Toto na fore nevyriesis, podla zakona su prilohami k navrhu o vydanie kolaudacneho rozhodnutia:
• Geometrický plán – porealizačné zameranie
• Osvedčenie o stave nových komínov
• Doklad o výsledkoch predpísaných skúšok elektroinštalácie
• Doklad o výsledkoch predpísaných skúšok plynofikácie
• Kópia stavebného povolenia + overený projekt stavby
• Doklady o výsledkoch predpísaných a realizovaných skúšok
• (V prípade, že je tam žumpa, potvrdenie o jej nepriepustnosti)
• Energetický certifikát stavby
• Certifikáty zabudovaných materiálov
• Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list
• Doklad o uhradení správneho poplatku podľa Položky 62a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:
Najlepsie je opytat sa priamo na stavebnom urade (obec/mesto)
Od obce sme potrebovali povolenie k používaniu malého zdroja znečistenia (krb).
Revíznu správu kominára (pozor, má obmedzenú platnosť, vybavovala som až tesne pred).
Zmluvu na vývoz žumpy.
Nepotrebovali sme certifikáty materiálov, ani stav.denník (to má ale každý úrad inak ;-) ).
Ideálne sa spojiť s človekom čo bude kolaudovať a preveriť si jeho požiadavky.
Ja by som sa chceal opýtať či mi nevie niekto poradiť kde si stiahnem alebo kde nájdem certifikáty vstavaných spotrebičov whirlpool - potrebujem to ku kolaudácii. Ďakujem
@1905silvia ku kolaudácii aj ku pripojeniu do siete predložíš revíznu správu, správnosť zapojenia kontroluje revízny technik, tomu zas musíš dať potvrdenie kto previedol elektroinštaláciu
@duzu hrozné čo všetko je treba. určite záleží aj na tom kto príde kolaudovať. Myslím, že varnú dosku (indukčnú) musí zapojiť revízny technik. Tak predpokladám, že mi vystaví potvrdenia.
@1905silvia revízny technik robí len revíziu, zapojiť to môže každý elektrikár ,ktorý má platné skúšky ,ak to zaplatíš revíznemu môže aj ten ak sa dohodnete
@muskaat Vyhláška 401 nerieši "životnosť" revíznej správy, myslím že raz vydaná kladná správa platí, pokiaľ nebol zásah do komína. Opravte ma, ak sa mýlim... Ak ale revízny technik napíše závady do správy, komín je možné prevádzkovať až po ich odstránení...
@1905silvia Tak toto určite nepotrebuješ ku kolaudácii. Revíznu správu potrebuješ od celkovej elektroinštalácii - poistková skrinka, svetelné a zásuvkové obvody a nie certifikáty zabudovaných spotrebičov.
@muskaat Nám bolo povedané na stav. úrade, že akceptujú staré max. 2 mesiace, preto sme to robili na poslednú chvíľu.
@ve_ki ja som certifikaty potrebovala, ale zasa nepotrebovala som energeticky certifikat, pre ma lepsie urobit dve kopie na kopirke ako platiti 200e za papier ktory je mi nanic.
@ve_ki my tiez mame kominara ze dohodnuteho a ked pojde do tuheho tak pride na reviziu aby to nebolo moc stare, ta kolaudacia je cisty horor milion hovadin aby clovek zhanal
@muskaat
To asi myslis osvedcenie poziarnej konstrukcie podla prilohy c.3. vyhlasky MVSR 94/2004. Ja som vypisal toto osvedcenie a dolozil som atesty, pripadne prehlasenia o zhode materialov, z ktorych som staval. Tzn tehly, Dtcka, tepelna izolacia, cement, krytina... aspon to, co zozenies na nete u vyrobcu, nech tam nieco maju.