Odpoveď na príspevok od kejsix:
@evatothova Je to presne opacne, ako pisete. Cim … @kejsix @zita19 @majkoj sadrové omietky dokončené v júly, anhydritový poter dokončený v auguste. Stavbu podľa možnosti vetrám. Aktuálna vlhkosť ešte stále okolo 85%. Na spätný spoj vodorovnej a zvislej HI som použil tekutú hydroizoláciu Sika v dvoch vrstvách vytiahnutú 30cm nad nulu. Po nalepení XPS na soklovú časť sa mi len na severnej strane domu vyrážala vlhkosť na omietke na obidvoch stranách francúzskeho okna. Pár dni pred tým boli dažde s nízkou teplotou. V dome vtedy bolo 25°C a 85% vlkosti. Vonku v noci pod 10°C. Môžem daný stav pripisovať kondenzu ? Hydroizoláciu som robil sám a som presvedčený, že je prevedená správne.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@kejsix @zita19 @majkoj sadrové omietky dokončené… @purplesticks moj laicky nazor je, ze sa ti este stale odparuje zabudovana vlhkost. Zamedzil si jej odparovanie smerom do exterieru, odparuje sa smerom do vnutraOdpoveď na príspevok od purplesticks:
@kejsix @zita19 @majkoj sadrové omietky dokončené… @purplesticks Pri 25°C@85% je rosny bod 22,3°C. Tým je podľa mňa vysvetlené všetko. Čo je "podľa možnosti vetrám"? Ty potrebuješ prekúriť poter vhodnou krivkou a vetrať stále, alebo začať intenzívne odvlhčovať. 85% koncom septembra, nemáš na čo čakať.Odpoveď na príspevok od zita19:
@purplesticks moj laicky nazor je, ze sa ti este … @zita19 Predovšetkým zateplením posunul rosný bod z muriva na vnútorný povrch.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@purplesticks Pri 25°C@85% je rosny bod 22,3°C. T… @kejsix Teraz som si pozrel ešte raz termín a mokré procesy (anhydrit) boli dokončené 11.7. Odvtedy sa pravidelne vetrá oknami dokorán - cez deň otvorené, na večer zatvoriť. Odkedy vetrám, bolo horúco, sucho a stále nedokážem trvalo stiahnuť vlhkosť pod 80%. Budúci týždeň robím fasádu. Kúrenie na zimu nespúšťam. Odhadom koľko trvá vysušenie stavby priemyselným odvlhčovačom ? Takže tie mokré rohy môžu byť teda kondenz ? Ak áno, prečo len rohy pri oknách a nie celá severná stena ?