Dobry den už dlhšie riešime problem zo spotrebou eletriky v dome mame novopostaveny drevodom vsetky steny su vyplnene penou foam lock fasada zateplena 15cm polistiren , 80% spotrebicou su A+++ vsetky svetla su led zijeme tu 2 plus dieta , v lete bola spotreba okolo 100e teraz s kurenim viac ako 150e!!! Už nevieme kde hladat pricinu elektromer skontrolovany ze vraj je vporiadku je nerealne platit taketo peniaze za pol roka sme doplacali 500eur a mame splatky 100eur kde moze byt problem riesil to uz niekto ?
@jozefe88 kým som si neprečítal tento zoznam chýb v tvojom dome, som bol nespokojný s tým, že na mojom drevodome sme urobili pri stavbe až 6 chýb, z ktorých 3 som už opravil, štvrtú idem opraviť tento víkend a zvyšné dve sa budú dať opraviť až pri zásadnejšej rekonštrukcii. A to bol môj prvý dom, ktorý som staval na zelenej lúke a majstri, ktorí mi robili drevené časti a zateplenie, sú strechári, takže aj oni stavali drevostavbu prvý raz...
@jozefe88 toto môže súvisieť tepelno-izolačnými vlastnosťami domu
7:okna sa menili
21:pod fasadou jtrcala konstrukcia domu zaklady boli mensie ako dom
22: nastavovali sa vchodove dvere zatvarali sa same po nastaveni bolo na spodu medzera 2cm a na vrchu zavrete
@blackomt a to nie vsetko vela veci som ani nespomenul reklamoval som este zo zasuviek ide chladny vzduch normalne ked date ruku pri zasuvku je citit jak na ruku ide chlad ale na 3zasuvkach
Jozef, uz ste sam odpovedali na otazku, mate zle spraveny dom - na novostavbu je pre mna vela chyb co vsetko ste vymenovali... a hlavne izolacia, zo zasuvky citit studeny vzduch :-(
Ja mam tiez drevodom, teraz dokoncuju, nemam este kurenie (teraz robia elektriku) a mam prijemne teplo..... U vas tak vyzera , ze vsade unika teplo.
Spravte TERMOKAMEROU obhliadku a uvidite kde unika teplo, da sa aj zapozicat a firme by som dal pisomnu reklamciu na vyzvu aby vsetko spravili tak ako ma byt popripade zavolat nezavysleho majstra....
@jozefe88 nechcem zľahčovať, ale väčšina tých závad je kozmetických a sú odstrániteľné za 1/2 dňa... Odporúčam vyriešiť vysokú spotrebu elektriny a užívať si dom... Môj typ na vysokú spotrebu elektriny je bojler na TÚV a vysoká denná spotreba teplej úžitkovej vody...
@praktikman das za dom niekko desiatok tisic eur a ja si ma nieco opravovat ? Ano prva vec co bola zla spoje sadrokartonu som si odstranil sam stalo ma to 800eur a potom dalsie dalsie a ja budem opravovat a dokedy
@praktikman moc by som to nezlahcoval.. zatial majitel mozno objavil vacsinou "kozmeticke" chyby (teda ako pre koho pretoze na mna by toto vseko bolo az moc..) ale clovek nevie co este majitela caka ked uz teraz sa to sere. Prajem mu aby nic vazne nenasiel. Zrejme firma zistila, ze majitel je laik, alebo, ze nechodil na stavbu tak casto alebo iny zadrhel a firma to vyuzila... Nevadi, kazdy si je strojcom svoho casu. Ja prajem majitelovi pevne nervy a nech sa mu vsetko da do poriadku :-) treba sa usmiat aj vpripade ked sa zda byt vsetko stratene. Zivot je boj a niektori ludia su............. moralne slabi.
@jozefe88 to som nepovedal, že závady si máš odstraňovať sám... Ak ti stavala firma dom a máš s ňou zmluvu tak samozrejme trvaj na odstránení... Systémové vady to už je iná pesnička...
@jozefe88 2,3 hlavne 3 obrazok cez prah tych dveri musi fucat jak svina a ked pozeram napojenie zateplenia k stene domu... akoze pouzit hlinikovy rost :-x na osadenie zateplenia odpadavam.... hlinik ma vinikajuce tepelno vodiace vlastnosti hlavne na CHLADENIE toto je tepelny most jak svina, dalsi tepelny most je nezatepleny zaklad tieto veci su zodpovedne za tvoju spotrebu el.energie v zime + samozrejme fugy v nenastavenych (netesniacich oknach) . Kedze pises, ze boiler bol zapojeny tak, ze ti to svietilo furt (podla mna si tam mal nieco skrate) a ked ti takyto fachmani robili elektriku tak amen.
Uprimne co sa tyka drevostavieb, 2r. spat som bol na Conecu a odpadaval som z vystavenych skladieb stien drevostavieb KTORYMI SA PYSILI.... ani jeden to nemal dobre.... bol tam jeden vyrobca, ale ten nedodaval stavby, ale technicke komponenty pre tieto pseudo stav. firmy a on jediny na celom Conecu mal spravne postavenu vzorku drevostavbovej skladby steny... JEDINY !
Ak by si mal spravenu skladbu domu spravne, nemohlo by sa ti stat, ze by ti fucalo cez zasuvky, nakolko v spravne spravenej drevostavbe by sa mali elektro rozvody a nie len elektro rozvody tahat v medzi stene... ale kedze tebe fuka ! cez zasuvky tak velice pochybujem o tom ze tam dali tolko tej izolacie kolko mali dat a ci ju tam vobec dali, to je otazka mozno aj na mieste ???
To ze ti letia krivo vnutorne priecky predpokladam SKD (vid akril vs zarubna) to len svedci o tom ako je ta renomovana firma kvalitna...
Akoze ja na tvojom mieste by som to nie, ze reklamoval, ale sudil sa s nimi o vratenie penazi, ale to som ja :) Z tohto dovodu som si radsej dom staval sam a ked tak mozem nadavat sam sebe.
@evatothova To je jedno ktorá, lebo na SK nie je firma, ktorá by bez dennodennej kontroly urobila niečo na 100% s tým, že im stále nemusíte pozerať na prsty.
@jozefe88 2cm pur peny nevidim problem, ak je ten prah dvery dobre vykajlovany, ty mas zrejme problem s tym, ze ti dali tenky poter, alebo ti zle osadili vchodove dvere (do zlej vysky). Co s tym ? mno mas dve moznosti bud dolejes alebo inak zvysis podlahu (co nebude moc efektivne pre to podlahove kurenie), druha moznost je vyrvat dvere a osadit ich nizsie ak je to ovsem mozne, z pohladu vysky naslapnej vrstvy domu. Ako opravit sa da skoro vsetko, ale za aku cenu.
Jedna vec ma celkom zarazila... a to ze zaliali tie folie do poteru, cim ich podla mna uplne zabili, teda ich vlastnosti... ako pokial by to bola odporova rohoz OK, ale infra FOLIU :-D ? sak to sa dava rovno pod parkety...
Ano na slovenskych videach som to videl, ze tieto caleo folie blazni zaliali :-D ale vsade inde to davaju rovno pod parkety : )) napr. https://www.youtube.com/watch?v=32zSM...
A co stavebny dozor ? ak si ho mal, samozrejme ? dufam, ze nie od tej istej firmy... lebo to je uz potom fatal error, ale na tvojej strane.
Mno ani trochu ti nezavidim, ja osobne by som si zacal hladat sudneho znalca.... .