Teplota vody do podlahového kúrenia

Zobraz úvodný príspevok
Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke. Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C). Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
Odpovedať
@ladajaskva A ja napriklad mam vonkajsie cidlo, ale som ho pred 2 mesiacmi odpojil, lebo v prechodnom obdobi dava prilis nizku teplotu vody a potom z toho kotol zblbne, dlho ide, toci cerpadlo, ale bez plamena. Viem totizto upravovat len sklon krivky a nie posun. Tak som sa na to vykaslal a idem s rucnym nastavenim. Mal som tam 35C a teraz som si zvysil na 37C, ked zacalo mrznut. A musim povedat, ze topit to topi. Resp. mne to vo vnutri kuri a topi to az vonku. Ale bohuzial mne to aj zerie. Vcera si to zobralo uz 4.5m3 plynu a to som bol teda sokonany, ved zase az tak nemrzlo ... @frico @maros_kollar A k tym okruhom v obyvacke, ja tam mam 3 okruhy, plus otvorena kuchyna je stvrty okruh a vsetky 4 okruhy musim mat uplne priskrtene (asi 0.3L/min), lebo by sme sa tu uvarili. Keby som ich mal otvorene, tak mi za polhodiny vykuri obyvacku a zvysok domu by bol uplne ladovy. Ale tu zohravaju svoju ulohu aj vnutorne zisky, 90% casu sa zdrzujeme v tomto priestore, plus k tomu nejake to varenie, televizor a dalsie spotrebice. Jednoducho na projektantov sa neda spolahnut, oni aj tak netusia ako sa bude dom pouzivat. Vzdy sa to musi doladit presne na potreby obyvatelov domu. Ja som dokonca chcel uzatvarat schodisko z obyvacky, aby mi neunikalo teplo na poschodie. No a realita je presne opacna, som rad za kazdy jeden joul, ktory z toho priestoru zmizne prec ... A ked nahodou zasvieti slnko, tak mi rozdiely v dome stupnu aj na 5C. A teplotu obyvacky v lete, radsej ani nespomina ... To su tie paradoxy zivota, niekto v obyvacke mrzne a niekto sa v nej vari ...
Odpovedať
Profilova fotka
@maros_kollar ano, tomu co ste napisali na vysvetlenie rozumiem :) tak to funguje, len mi nejako nedavala zmysel ta veta, ze kratky okruh sposobuje vyssiu spotrebu , lebo potrebuje vyssi vykon cerpadla... ;-) Ostatne chapem, aj to ze ked nieco priskrtim, inde sa tlak , ktory som tam tym priskrtenim" usetrila" moze dostat lepsie inde napr. do dlhsieho okruhu...... To je blbe, ze ako PRO to je takto obmedzene :(
Odpovedať
Profilova fotka
@ladajaskva @zirafak @blacksr ja uz sa ani nevyjadrujem k tomu, ci to mame poriesene, lebo je to trapne... NIe a nie sem niekoho dotiahnut a moj chlap na to zvysoka kasle.. takze sa nechcem opakovat.. ja sa takmer denno denne nad tym pozastavujem, aj teraz som mu citala nejake veci ohladne prepoctov a tak ( kedze my sme ziadne nemali na kurenie :( ;-( ;-() a jeho reakcia " zas len kurenie???? zas vyryvas? Mam toho plne zuby"... ano , Aj ja.... lebo peniaze idu, plynomer sa toci a v obyvacke " krasnych" 21 .... Preto uz k teme naseho kurenia nepisem.... lebo by som tu bola za debila.. chcela som sa do toho pustit sama, ale fakt nemam na to odvahu pustit sa do tocenia ventilov ... hoci som uz davnejsie bola odhodlana... bojim sa, ze nieco pokaslem, aj ked teoreticky by som uz asi vedela ako na to,a le nechce sa mi tam tocit s tym klucom, ci ako sa to vola , tie ventily...
Odpovedať
@katrin21 rada do zivota:prestan mu s tym pilit stale nervy,mas ruky a aj hlavu...jCloveka to dokaze neskonale vytacat:) To len tak OT:)
Odpovedať
Profilova fotka
@mcdog no ano, viem, ze to vytaca, ale mna vytaca zase ta jeho necinnost a to, ze mu nevadi, ze peniaze idu hore kominom a efekt nula bodov.... akosi nepochopil, ze keby sa to poriesilo, aj tie reci, co mu idu na nervy, by uz neboli :) Ale mas pravdu, nakopli ste ma... som mu prave povedala, nech mi da ten papier, kde su popisane ventily - ktory je ku akej miestnosti a skusim sa dnes na to pozriet, aj ked som mala ine plany.. Neviem, ci nieco poriesim, ale skusim sa aspon na to fakt pozriet , ze ci mi to pojde..... ach jaj.. naco je zene chlap... ( tiež OT) :-D
Odpovedať
@katrin21 určite sa do toho pust sama lebo len si vyrábaš nezhody doma. Ja už som si zvykla na to, že kopec ,,chlapskej,, roboty robím. Moj radšej bude celý den stát pri hrncoch akoby mal vymenit žiarovku, opravit kvapkajúcu batériu, došrubovat padajúce dvierka na skrini.... o fungovaní kotla nemá ani páru....a tak je tomu aj pri stavbe nášho domu teraz a tak to určite bude aj ked sa prestahujem do domu. :-D
Odpovedať
@katrin21 toto je tvoj pohlad.Skusa sa na to pozriet z jeho strany.Keby ti stale dookola opakuje,ze ten riad umyvas zle a neviem co....tiez by si mu asi urcite povedala,ze ma ruky a moze ho umyvat on...nie?To,ze je chlap neznamena,ze je to jeho starost.Byvate tam obaja.A mozno si ho uz tak dozrala,ze sa na to kasle naschval:)
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 chcel som povedať to že pokiaľ máte dĺžky jednotlivých vetiev približne rovnaké je to OK. jedna neúmerne dlhšia vetva vyvolá potrebu vyššieho výtlaku čerpadla, aj keď racionálnym návrhom by sa tento okruh rozdelil na kratšie. Tým že máte kvôli dlhému okruhu vysoký výtlak čerpadla, ostatné krátke okruhy sa stávajú ťažšie vyregulovateľnými. napísal som dlhý okruh môže zvýšiť spotrebu elektrickej energie, pretože potrebujete vyšší výtlak čerpadla pre jeho prekonanie. na to aby ste začali točiť ventilmi musíte poznať dĺžky a moduly jednotlivých úsekov, vedieť ich rozloženie v miestnostiach atď. bez toho môžte sústavu experimentálne vylepšiť alebo pokaziť. menili ste tam aj silnejšie čerpadlo, ktoré to mohlo teoreticky ešte viac zhoršiť, pretože vysoký výtlak čerpadla a malé straty okruhov deformujú charakteristiky ventilov.
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec tým že máte manuálny režim do podlahovky museli ste zmeniť i prietoky jednotlivými okruhmi, pretože teplota Vašej vykurovacej vody je daná pre určitú tepelnú stratu pri určitej vonkajšej teplote. tým že sa vonkajšia teplota zvýši stále tam dávate rovnako teplú vodu, a tým prekurujete interiér, pretože tepelná strata Vášho domu sa znížila. pri takomto manuálnom režime musíte logicky priškrcovať viac okruhy, a tu je priestor pre prekúrenie interiéru domu a vyššiu spotrebu, ako som písal o 15-20%.
Odpovedať
@maros_kollar Nie. Nic take sa nedeje. Stale je vo vnutri len nejakych 23-25C, podla toho ako svieti slnko. Vnutorny termostat zabezpeci aby sa neprekurovalo.
Odpovedať
Profilova fotka
@tatiana1978 jaaaaj, ved aj ja robim kopec chlapskej roboty.. vrtam, malujem atd.... nemam problem, ale kurenie??? no to uz sa mi zda predsalen moc :( co uz.... @mcdog to by si ho musel poznat..... je to o tom, ze on sa na to proste vykaslal, lebo nikoho nenasiel, co by sem prisiel... a nechce sa s tym zaoberat.. on radsej bude chodit po dome v teplej mikine.. dakujem pekne.. :-p @maros_kollar nuz, pokus omyl.. pofotim si povodny stav, prinajhorsom to vratim naspat nejako... :-D
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 možno by som začal s meraním teploty pri podlahe v jednotlivých miestnostiach vo viacerých bodoch. odfotil si pôvodný stav rozdeľovača. tam kde budete mať nižšiu teplotu otvárať, tam kde budete mať vyššiu teplotu priškrcovať.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@katrin21 ale kotol sa musí chovať podľa ekvitermiky a vonkajšieho čidla. tu máte jednotlivé teploty v miestnostiach http://vetrani.tzb-info.cz/tabulky-a-... plus treba pripočítať 2-3 st.C tak aby teplota od nôh bola vyssia a vo vyske hlavy dana normou. musíte však vedieť ktorý ventil je pre ktorú miestnosť (zvyknú sa nalepiť štítky), s chodbou nič neurobíte pretože je to prechodová zóna a tá mala byť napočítaná.
Odpovedať
Profilova fotka
no, mam problem.. chlap nevie najst ten papier, kde bol popis k ventilom :( bez toho sa nepohnem.... prietoky momentalne v prednom rozdelovaci vyzeraju takto... to je predna cast domu, ta kde je obyvacka, kde z 3 okruhom jeden nekuri urcite vobec a jeden ako tak a tretí tiez slabo.... to su tie najdlhsie, asi 70m....
Odpovedať
Profilova fotka
pardon, tu je fotka..
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 teraz som si uvedomil že to meranie teplot z dovodu samoregulacneho efektu podlahovky by bola blbost, pretoze ekvitermika by urcite reagovala zmenami a tie by spochybnili regulovanie kedze sa jedna o meranie teplot v dlhsom case. nic som nenapisal beriem spat to meranie teplot, tu pomoze len vypocet alebo experiment.
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 ako pozerám tak pozerám, veď to nemáte vôbec vyregulované.
Odpovedať
Profilova fotka
najhorsie je na tom cerveny okruh.. teraz som tam behala a pocitovo je tam podlaha uuuuplne chladna :( ale ani ostatne dva nie su nejako teple :( urcite nie tak, ako je podlaha v jedalni napriklad....
Odpovedať
Profilova fotka
@maros_kollar no! ved to je to ! nemame. :(
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 napiste zlava doprava jednotlive napajane miestnosti,ich plochy a názvy miesností.
Odpovedať
Profilova fotka
@maros_kollar no, to je to co neviem.. nasrata som strasne !! pripravila som aj stitky k ventilom, mal to tam povesať... teraz nevie najst ani popis, ani stitky co k tomu boli tam nedal, takze som v keli !!! vobec neviem, co je co! To jedine teraz cely den zatvarat ventily a zistit, co nekuri... fakt skvele !!! kde to len dal :( vzdy to bolo na jednom mieste... :( nemam slov ;-( ;-( ;-(
Odpovedať
Profilova fotka
toto som myslela tym, ze najhorsie je na tom cerveny okruh...
Odpovedať
Profilova fotka
@maros_kollar fakt , co si neurobim to nemam, vsetko som prevratila hore nohami.. potom ma napadlo, ci to nedal do nocneho stolika.. neviem preco tam, ale napadlo ma toto " nezvycajne miesto "... samozrejme , ze to tam bolo.. akurat stitky zmizli :( Ale malo by to teda byt ze: zlava: chodba( vstupna), kuchyna, obyvacka 3, obyvacka 2, obyvacka 1 ( len neviem, ktore je ktore) a posledna je jedalen.... Rozvadzac je vo vtupnej chodbe na stene od garaze.... plochy?
Odpovedať
@katrin21 Ten cerveny okruh je tusim najdlhsi. A to je ten co je na rozdelovaci uplne vpravo s najmensim prietokom ?
Odpovedať
Profilova fotka
nie je si isty, ako oznacil tie okruhy v obyvacke, ale asi zlava doprava , ze ten zlty by mal byt č.1 .... kazdopadne č.2 bude ten cerveny, ktory kuri najhorsie....
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec nie, to je 4 zlava .. ale prietoky su vsade na č1 :( nie su tak nejake rozdiely, takze ako napisal maros kolar, nie je to vlastne vobec vyregulovane...
Odpovedať
@katrin21 Takze ten co ma najmensi prietok (uplne vpravo) je jedalen a ta najlepsie kuri ? A ako su vykurovane tie dalsie izby ?
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec no, pocitovo tu citim teplejsiu podlahu urcite , ako vzadu v obyvacke, tam je uplne studena.... :( aj kuchyna kuri celkom dobre.... Ale ani jeden nema najmensi prietok, vsetky hladiny su na 1
Odpovedať
Profilova fotka
mam otazku,,, mohlo sa stat, ze prietoky nejako spadli same??? ze klesol tlak v systeme alebo nieco take a vsetko sa rozhadzalo??? Lebo ja viem, ze minuly rok sa v tom moj chlap rypal a urcite nedal vsetky prietoky na jednu uroven.... a pritom teraz su vsetky tak.. bola som pozriet aj zadny rozvadzac a tam pre istotu su tiez vsetky rovnako, len trochu menej, tesne pod 1 .... nechapem :-o
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 osobne by som priskrtil kuchynu a chodbu na uroven jedalne, a pootvoril najdlhsi okruh obyvacky. preco mate podlahovku aj pod linkou ? ale pozor to sú len hrubé odhady, a správne vyregulovanie sa experimentálne nerobí.
Odpovedať