Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke.
Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C).
Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
@sysell v podstate ano :), lebo nejaky truhlik tam bude pri betonovani po nich behat. Ak je v nich voda velmi im neublizi, bez nej to uz je trochu loteria.
@dusantt Rúrky je potrebné natlakovať vzduchom. Zároveň bude aj kontrola tesnosti realizácie a nič v zime nezamrzne. Tlak je potrebné ponechať aj počas zalievania podlahových rozvodov.
@majkoj postav sa na tu rurku topankou na betone- co sa stane nic, ak sa zdeformuje tak len minimalme, ked je das na pokystyren nestane sa uz vobec nic. Voda ju ochrani len voci deformacii, nie mech poskodeniu, doskriabsniu, preseknutiu ... ano je to s vodou lepsie len prakticky .... inak on skor asi narazal na to ze budu rurky bez vody ako na mozne poskodenie pri betonovani a ako ho poznam betonovat to bude sam.
@sysell
tiez som nechapal a myslim ze je to urban legend.. tu ruru, 16x2, aj keby chcem, s 60-80kg neposkodim, jedine bodovo, to ano, ale v cizme asi nie... a presne ako pises, aj ked je na az 150kPa EPS, nejde mi do hlavy, ako by sa mohla zdeformovat skor, nez by sa zdeformoval pod tlakom ten EPS pod tou rurou.
kdeze, sam nebudem betonovat sam, to nieee, ako dalo by sa, ale nestihal by som to... max 1 izbu do 20m2 naraz, a to uz je cez 1m3... za 8eur to mam na kluc, mozno 7 ked zozeniem material lacno... trochu sa bojim aby mi to dali do roviny, no len boh vie, ci by som to dal do lepsiej roviny, asi nie. musim skusit im to nejak co najlepsie pripravit s vyskami, nech to maju lahsie o nieco, snad to potom bude OK.
vzduch ma vyhodu, ze si rozvadzac zapojim sam, natlakujem sam, a ked bude tlak drzat, mozno ani nepotrebujem kurenara, az potom ku kotlu... kedze ruky odbornika su drahe ako fras.
@dusantt ziadne vysky nerob. Spravia si sami. Ja som mal poterarov z NR /odporucil chalan odtialto/ a spokojnost. 8€/m2 cementove. Krasne, hladke, rovne... Mozem len odporucit dalej. Na to pojde uz len nalepit vinyl...
Ahojte. Citala som predosle prispevky,ale aj tak mi niej e celkom jasne kde moze byt problem. Kupili sme starsi dom, steny su nezateplene, strechu sme menili a zaizolovali je tam 40 cm vaty. Okna su trojsklo len pochybujem trochu o ich bezchybnej montazi. V obyvacke s kuchynou, ktore maju spolu cca 110m2 je podlahovka, v izbach radiatory. Strop v obyvacke s kuchynou je 3m na cca na polovici plochy. Mame plynovy kotol so zmiesavacom, ktory ochladzuje vodu do podlahovky. Posledne dni ako sa ochladilo, podlahovka vkuse kuri, termostat v obyvacke ukazuje stale poziadavku na kurenie. Napriek tomu nevie vykurit na viac ako 23 stupnov, v noci ani tolko. Na zmiesavaci ukazuje ze voda ma 37-40 stupnov. Teplomer ked dam na podlahu tak ma max.23,8 aj to nie vsade. Okrem toho jeden okruh, asi ten najdlhsi je o nieco studensi, a neda sa nom zvysit prietok na viac ako 2. Ti co kladli podlahovku povedali, ze su tam vraj nejake samodvzdusnovacie ventily a odvzdusnitnto teda natreba. Skusila som priskrtit radiatory, lebo ked kurili boli uplne zerave, ale nepomohlo to ziskat viac tepla pre podlahovku. Aj mensim okuhom som ubrala prietok a nic 😕
@roboza mam to podobne :-D neviem, ci to mam priskrit, teda nech ta voda cirkuluje pomalsie, alebo sa to da na obehovom cerpadle nastavit. Su tam myslim tri stupne riadenia a teraz neviem, ci nemam ten najvyssi stupen. Budem sa musiet na to lepsie pozriet =-)
@martinoocka Sused mal podobný problém a nakoniec to bola banalita. Tá šachta na rozvodné ventily podlahovky sa mu prehriala z vnútra a ventil sa uzavrel a nepúštal do podlahovky vodu. Otvoril tú šachtu a problém sa vyriešil. Aj keď podla mňa to nieje ideálne mať to stále otvorené. Mne sa to nestalo, ja kúrim kotlom vodu do kúrenia na 32°C a tá mi to nemá šancu prehriať, ventil na zmiešavači mám nastavený na 40°C ale toľko som tam nikdy nepustil.
@14054 neriesil som to, len som zvedavy. Ale je pravda ze som mal vsetky okruhy na rozdelovaci otvorene dokoran tak som ich nastavil na asi 1, 5l.
Este mam jeden okruh mimo rozdelovaca, takze to na vratnu vodu nema velky vplyv.
@gashtaan načo? No není to náhodou tak, že ked tá voda rýchlo pretečie, čiže na spiatocke mám skoro tu istú teplotu ako na vstupe, tak potom odovzdá málo tepla?
@juanex kiezby to bola aj u nas banalita, ale skirnka je otvorena lebo stale skusam dostelovat tie ventily. A voda ide dnu tepla a na spiatocke je chladnejsia, asi tak ako ma byt az na ten jeden okurh kde sa neda nastavit vyssi prietok tam je aj spiatocka ledva vlazna....to je vlastne najvacsi okruh ....
@martinoocka Ak to pred tym fungovalo, mozeme dumat cim by to mohlo byt. Ale ak to nikdy neslo, tak proste podlahovka nema dostatocny vykon na tie straty, tam pomoze len zateplit ten barak a tym ich znizit.
A cim sa to pokusas regulovat ? Lebo priskrtit sa to da tym ventilom dole, ale aj tym prietokomerom.
je normálne pri prvom spustení podlahovky máme teplotu nastavenú na 25°C, už týždeň, a denná spotreba plynu pohybuje stále cca 10m3 za deň? zdá sa mi to dosť veľa, aj keď je pravda že musí dačo zožrať kým to všetko nahreje
@tomasvrabel vnútri 25 strupňov na termostate ? to máš rád tak teplo ...
No potom pri prerobenom dome nič neobvyklé ...to asi už aj budú bežné spotreby ...nik nevie ako si to v skutočnosti všetko zrekonštruoval ...
@14054 ja to chápem tak, že betón je už nahriaty a z vody si zoberie len toľko o koľko sa ochladzuje (odovzdáva). Neviem to lepšie popísať. Najskôr sa vracia voda studená, ale po pár desiatkach minút sa teplota vratnej vody začne približovať ku teplote odchádzajúcej vody.
@tomasvrabel 25 stupňov je dosť málo na nezateplený dom. Či? Máš tam termostat? Skús dať teplotu vody napríklad 35 stupňov a na termostate 20-21 a potom sleduj spotrebu.
Ja už bývam a zistil som u sebe, že ak nastavím teplotu vody pod 30 stupňov, tak mi teplota vnútri stúpa len veľmi pomaly, alebo takmer vôbec. Experimentoval som so znižovaním teploty a skôr ako mi stúpla teplota o stupeň tak som za deň pomaly vybil akumulačku...
Pri týchto teplotách aké máme teraz potrebujem 32 a viac. Potom už dokážem teplotu v dome normálne regulovať termostatom. Teplota za hodinku dve stúpne na nastavenú teplotu a potom sa podlahovka vypne a dom teplotu drží.
@roboza zatial mam nezatepleny este sa len omietky budu robit zato tam staci uplne taka Teplota potom sa da termostat...tak preto sa mi zda dost vysoka spotreba na tu nizku teplotu