Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke. Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C). Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
Odpovedať
@katrin21 Aká je teplota na vstupe a výstupe - kuk teplomery. Ostatné okruhy, ktoré kúria, majú spiatočku studenšiu? Aspoň na dotyk skús.
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 Katka prívod zvykne byť teplejší o 10 stupňov ako spiatočka. Nemáte infra teplomer? My sme to merali ním a na základe toho škrtili jednotlivé okruhy aby sme to vyvážili.
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 ono to tak casto byva hlavne vtedy, ked sa kurenarom nechce pocitat a osadia okruhy rozdych dlzkok, vsak majitel to aj tak nebude pocitat, maximalne skontroluje ci su trubky natahane vsade a po mne potopa :(
Odpovedať
Profilova fotka
@donya ja viem, že tak to byva, nie nemame to ako odmerať,ale to ani nie je treba, citim, ci je teply ako ma byt, alebo je studeny... Kotol nam nevyhadzuje, takže ventil neprepusťa.. @jan_fejes ako myslis, ci su trubky vsade? jasne ze su vsade, ved sme videli kurenie, než sa daval poter :-p
Odpovedať
Profilova fotka
@blacksr ja tam nemam teplomery, neda sa odmerať.. nemam cim
Odpovedať
@katrin21 Katka, @jan_fejes zrejme myslel, že zákazník sa uspokojí s faktom, že tam tie rúrky sú a že sú všade... proste že majstri kúrenári okašľú zákazníka svojou neodbornosťou... totiž fakt, že rúrky sú všade, je dosť málo na to, aby to kúrilo dobre... My ich nemáme všade a - kúri dobre...
Odpovedať
Profilova fotka
@blacksr no, zato my ich mame aj tak kde sme nechceli a napr. pod oknami , kde mali byt ovela hustejsie , tam nie su.. ani v malom WC nam nedali.... vobec. Ale inak su vsade v izbach a tak..
Odpovedať
Profilova fotka
@blacksr presne tak. spravny projekt by mal obsahovat aj plan ukladania rur. ale v realite sa nieco posunie sem, nieco tam a uz to nesedi podla projektu. potom byva vysledok taky ze jeden okruh ma 80 metrov a dalsi 140 metrov, proste sa im nechce rozmyslat ani pocitat a ulozia to ako to im vyjde. kvoli 2m2 sa im nechce tahat dalsi okruh do danej miestnosti, tak radsej pridaju zopar metrov do eistujuceho a novy tam nepotiahnu a uberu na nom v dalsiej miestnosti.
Odpovedať
@blacksr no ale ved maju ludia snad projekt kurenia, a aky je problem okontrolovat na stavbe natahanie rur? Pofotit pred zaliatim betonu. Sprdnut stavebny dozor ak je to urobene zle. To je cele o tom, ze ludia maju stavebny dozor len na papieri vo forme peciatky , lebo ved sa vsetci rzumeju stavbarcine.
Odpovedať
Profilova fotka
tak oznamujem, ze vcera bola podlaha v celej prednej casti domu o dost teplejsia, ako byvala inokedy predtym... ciže predsalen nejake odvzdusnenie sa konalo :). ALe ten jeden okruh stale studeny, vcera som nemala cas a chut sa s tym rypat, ale dnes skusim pustit ten jeden, co je zavrety, co sa bude potom diať..Ale vcera som mala v obyvacke 22,5 a neskor az 23st ( to sa uz ani nekurilo, ale podlaha este sálala) a to sa mi teda len tak nepodarilo doteraz :) Takze aj ked ten jeden okruh stale nekuri, tie dva zvysne predsa uz o stupen viac vykurili :), tak sa tesim :)Takze nieco to pomohlo, lebo inak som tam mavala 21 -21,5max. ... @jan_fejes my urcite nemame okruhy dlhsie ako 70m, ale aj tak je s nimi problem..
Odpovedať
Profilova fotka
@atlaska ludia maju projekt kurenia, lenze ked na projekte su radiatory a moj chlap si zmyslel, ze on nechce radiatory a konvektory, ale chce podlahovku, tak vies na co mi ten projekt kurenia teraz je... DOsiel kurenar, naťahal trubky vsade rovnako ...... Velka skoda, ze som vtedy byvala daleko, nemala som na to dopad, ani dozor :( a chlap si urobil ako chcel ( bola by som nastojila napr na prihliadaní na svetove strany, velke okna a pod... ) Ale aj tak si myslim, ze keby to kurilo poriadne, malo by to vykurit....
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 robil som si kurenie sam, takze viem ze kazdy z 20 okruhov ma presne 100m 15-rurky a teplota na spiatocke kazdeho okruhu je absolutne rovnaka. zo skusenosti viem ze optimalne je ak sa dosiahne rovnaka dlzka kazdeho okruhu.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@jan_fejes ale uuuuplne rovnaka dlžka každeho okruhu, to si neviem ani predstavit.. jedine , ze by som mala aspon 4 rozdelovace, ale by som ich mala na takom mieste, aby bolo vsade rovnako daleko do izieb. ...
Odpovedať
Profilova fotka
píšete tu že teplota na vstupe do podlahovky a výstupe by mala byt odlišná ,,,my tam máme také malé teplomery a je na nich približne rovnaká teplota t.j. na červených je cca 34st. a na modrých je cca do 29 st. -- inak trubky na modrých su studenšie o niečo ako na vstupe -červených -)je to ok ?? prietoky /tie banky/ sú na 2,5 L/min. Ked náš elektrokotol začne kúrit - tak vykúri o 1 st. za cca 2 hodiny -)
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 ano katrin da sa to, je pravda ze tie rozdelovace mam 3, ale radsej som dal viac za rozdelovace ako by som kupoval vyrovnavace tlaku, atd..
Odpovedať
Profilova fotka
@psotka to tak musi byt, ze teplota vody na privode (cervene) je vyssia ako na spiatocke (modre). Optimalne je system navrhnuty ak je rozdiel 10 K. A tym malym teplomerom by som moc nedoveroval, nemeraju presne, takze ziaden strach :)
Odpovedať
Profilova fotka
@jan_fejes takže to je dobre a nemusím s tým nič robit ,, ani s tými prietokmi - majú tam byt na 2,5 L
Odpovedať
@katrin21 takte ste nemali projekt kurenia. Projektant podlahovky by mal vediet kde asi bude aky nabytok, aka podlahovy krytina kde, kam chcete dat termostaty-ovladace..... ano okruhy by mali byt cca rovnake, my mame 46-50m. a dom ma skoro 300 m2.
Odpovedať
Profilova fotka
@atlaska mali sme projekt kurenia, ale nie na podlahovku.... Kde bude nabytok,to sme mu hovorili,ale presadili si, ze aj tak tam treba trubky ]-( ]-( ( ano, davaju sa ale velmi riedko, oni dali normalne ! a ta plocha potom chyba inde), vsetky info mali...... aj kam chceme termostaty a rozvadzace... to urobili, ale neporadili ..... proste nic si nepreratavali... lebo nie su projektanti, len polozia co sa im povie :( Ale kurenie kuri fakt lepsie .... :). Dnes mame doma uplne super, trochu aj svietilo slnko a v obyvacke 24,7 teraz ukazuje a celkovo je uplne ina ta podlaha vsade, ovela teplejsia ako bola :)
Odpovedať
ja verim, ze ten zadrhel raz obajvite a odstranite. v podtate ste podlahovku robili bez projektu-prepoctov,tepelnych strat....... @katrin21
Odpovedať
Profilova fotka
@psotka prietoky by mali byt OK a co sa tyka rozdielu teplot, je troska mensi, tzn asi su kratsie okruhy alebo hrubsi poter, ale je to v podstate jedno, kedze mate elektrokotol, ktoreho ucinnost je vzdy 100%.
Odpovedať
Profilova fotka
@atlaska tak ako pises.... ale uz teraz je to lepsie, po tom preplachnuti okruhov :)
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 9 mesiacoch
ahojte neviete preco mi par okruhov kuri a par nie????
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 mesiacoch
Profilova fotka
Ahojte, myslíte, že je dobré, ked podlahovka, nejde celú sezonú, neškodí to nejak? Kedže je mierna zima, tak v izbách kúria radiátory a chodbu,kuchynu a obývačku vykúri krb, len ma tak napadlo, že či by nebolo treba to aspon na pár dní spojazdniť
Odpovedať
@skorica05 Nerozumiem celkom otazke. Najviac skodi krb, potom dost skodia radiatory a najmenej skodi podlahovka, preto by sa aj mala najviac pouzivat. Ale neviem ci toto si chcela pocut ...
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec , nemám na mysli zdravie, ale že či to nejak neškodí tomu celému aparátu tej podlahovky, ked nie je rok v prevádzke. Ten krb si myslel, že škodí zdraviu?
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec , Inak kombinácia, radiatory+ podlahovka, bolo nešťastné riešenie, ale čo už :-(
Odpovedať
@skorica05 Ano, zdraviu aj zivotnemu prostrediu najmenej skodi podlahovka. Preto by som ju najviac pouzival. Ale ked nechcete, tak aspon 2x do roka by som ju na den pustil kvoli usadeninam. Dufam, ze ju mate napustenu aj tym antikoroznym a antibakterialnym pripravkom.
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec , no to ti neviem povedať, to by som sa musela spýtať toho, čo nám to robil. Od jesene už pôjde naplno, krb sa bude používať len tak občas veče. Zistili sme, že nejak sa to kvoli spotrebe ani neoplatí, ked máš drevo kupovať, len ja mám rada, ten ohen
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec , nemáme ju napustenú tými prípravky, pýtala som sa, že netreba, ked máme trubky z aluplastu, tak mi povedal, ale ten antibakterialny prípravok by sa mal asi použiť nezávisle od toho z čoho sú trubky, nie? Kúrenie máme 4 roky a prvé 3 sme ho mali pustené
Odpovedať