Uzemnenie elektromerovej skrine

dobry den chcel som sa poradit ohladom uzemnenia plechovej alebo kovovej elektromerovej skrine...v projekte som mal totiz planovanu umelohmotnu skrinu ale o zemneni tam nieje nic pisane... ale dostala sa mi do ruk tato plechova samozrejme je tam a test aj vsetko co ma byt...popisem situaciu : pripajat sa budem zo stlpa kablom Cyky 4bx16 do elektromerovej skrine cca 3 metre... z tejto skrine pokracujem kablom Cyky 4bx16 plus ovladanie cyky 3x1,5 do domoveho rozvadzaca dlzka medzi domom a elektromerovov skrinou je 67 metrov ...cize siet rozdelim v domovom rozvadzaci ... cize otazka znie treba uzemnit elektromerovu skrinu akym sposobom alebo aky povoleny odpor moze mat toto zemnenie dakujem za vsetky rady pisem tu preto lebo projekt je stary cca 1 rok a tomu projektantovy sa nemozem dovolat
Odpovedať
Profilova fotka
Vedla elektromera vykop jamu do ktorej zatlčeš zemniacu tyč a naňu napoj drôt zelenožltý cy10 alebo cy16 do elektromera na svorkovnicu
Odpovedať
@tomi66677 dakujem za reakciu jamu uz mam vykopanu lebo za elektromerom bude vodomerova sachta cize niekde vedla nej zatlciem zemniacu tyc... mozem na tu tyc napojit aj 10tku gulatinu???myslim ze to bude lacnejsie ako cy vodic ...tu gulatinu by som pripojil na svorku ktora je vyvedena na spodnej vonkajsej strane skrine tato svorka je spojena vo vnutry skrine so svorkovnicou elektromera... mozem to teda takto spravit alebo radsej pouzit namiesto gulatiny cy vodic??? dakujem
Odpovedať
Pokial sa jedna o novostavbu tak budes musiet mat tzv.ekvipotencialnu svorkovnicu niekde v dome.Tato svorkovnica sa musi uzemnit a z nej sa vedie vodic PE do rozvazdaca,ku kotlu,do kupelne a podobne. Takze prizemnovat elektromerovy rozvadzac je zbitocne aj pokial je plechovy.To prizemnenie sa vykonava prave v tek ekvipotencialnej svorkovnici. Pokial vsak len prerabas pripojku na starsom dome a osazdujes elektromerovy rozvadzac do plota tak si ho prizemni,pretoze na starsom dome ekp svorka urcite nebude. Pokial to predsa len chces prizemnit tak to kludne urob nic tym nepokazis,je to vsak zbytocne.Na zemnu tyc svorkou pripoj 10mm gulatinu a na strane rozvazaca gulatinu pripoj na PEN listu.Je na to original svorka,ktora drzi gulatinu a ma dieru 8mm pre pripojenie na PEN listu
Odpovedať
@dufi1978 jedna sa o novostavbu ...ekv. svorkovnicu samozrejme mam tato svorkovnica je samostatne uzemnena na zemniacu platnu resp.dosku samozrejme aj pospojovanie je na svorkovnicu pospajane a do rozvadzaca v dome z nej idu 2 samostatne zelenozlte CY vodice 25mm jeden pojde na prepetovu ochranu a druhy ako PE vodic...rozmyslal som ci je potrebne spajat ekvipotencialnu svorku a teda jej uzemnenie s uzemnenim bleskozvodu nieje lepsie to mat samostatne???
Odpovedať
@dufi1978 skus to vysvetlit "pankovi" z elektrarni, ktory ta okasle, pokym to tam nebudes mat! ;-)
Odpovedať
Ekp svorku mozes pripojit na bleskozvod ale pokial k nej mas samostatne zemnenie tak je to taktiez ok. Pokial ide o ten elektromerovy rozvadzac tak si ho prizemni a mas pokoj.Pouzi vsak pozinkovanu gulainu a prislusne svorky..CY drot do zeme nepatri!!! Pokial chces riesit taketo krkolomne veci a nemas v tom potrebnu prax a skusenosti tak je lepsie sa obratit na cloveka co ti bude robit reviziu elektro na dome .Vyhnes sa potom pripadnemu sklamaniu a prerabkam pri samotnej revizii. Pokial ide o "panka "z elektrarni tak pre toho je smerodatna revizna sprava ktoru musis dolozit pred tym ako ti nahodia elektromer,takze vsetko zalezi len od revizneho technika.Pokial elektrarnam dolozis vsetko co ziadaju/projekt pripojky,reviznu spravu,zaplatis poplatok tak "panko" automaticky vydava pripojovaci prikaz a posiela technika s elektromerom.
Odpovedať
ok dakujem za rady myslim ze uzemnenie elektromera teda skrine zvladnem aj sam nebudem platit niekomu do vrecka
Odpovedať
@dufi1978 tak co sa tyka tej casti o pankovi, si trochu vedla, revizna este nic neriesi. Ale to musis mat na takych fakt "stastie". Totiz technik z elektrarni ma posledne slovo, ten rozhoduje o ne/pripojeni a ak ti to da do zavad, mas smolu.
Odpovedať
do zeme len 10 gulatinu a dve svorky na tyc do 12 ohmov to staci orientacne pospojovanie v byte urobis osobitne podla novych noriem ak mas jamu zakop platnu lebo tyc bude mat asi slabe parametre kym nesadne zem
Odpovedať
uz je zabita tyc jama mala cca 1,8 metra tyc 2 metre cize je dost hlboko spojena dvoma svorkami na 10 gulatinu hadam to bude ok
Odpovedať
Odpor uzemňovača elektromerového rozvádzača nesmie presiahnuť 15 ohmov
Odpovedať
Uzemnenie prípojkovej skrine z elektromerom je nutné uzemniť ak je daná prípojka vo vzdialenosti nad 100m na hodnotu 15 ohm, ale ide ešte p jednu vec že ak je skrinka kovová ide vlastne o neživý vodivý predmet alebo časť inštalácie ktorá sa pri poruche môže stať živá a v tedy je uzemnenie nutné za každých okolností a to 5 ohm a pri sťažených pôdnych podmienkach je povolené 15ohm.
Odpovedať
Článok sa načítava...
5 ohm ( v sťažených podmienkach do 15ohm) je uzemnenie zdroja, čiže transformátora. Prípojka umiestnená viac ako 100m od najbližšieho uzemnenia rozvodu je do 15ohm (STN 33 2000-4-41). Ale kto pôjde hladať najbližšie uzemnenie el. siete a merať vzdialenosť od prípojky? Preto sa štandardne prizemňujú všetky elektromerové rozvádzače v kovovom prevedení na hodnotu do 15ohm
Odpovedať
elektromerná skriňa, ktorá má svorku na uzemnenie, musí byť uzemnená, či už je plastová, alebo kovová, ide o ochranu, nie o názor. Aj tak takáto informácia by mala byť v projekte, ktorý je pri každej prípojke potrebný
Odpovedať
@anett9 žena a vyzná sa viac ako muži elektrikári, klobúk dole, ste v tom študovaná??