Poradíte ohľadom elektriky na záhrade?

Ahojte, Chcem na záhradke si dať priviesť od hl. skrine elektrinu. Chem len 230v a bude napojená 1 unimobunka. Takže na bežné používanie t.j. svetlo, konvica atď. a otázka je aký použiť kábel a či je nutné ho zakopať alebo môže ísť po plote v chráničke. de o 200m. Ďakujem
Odpovedať
ked nepride rev technik ... pripojku kabel treba vypocitat podla zataze , a normy chybu zaplatis zivotom daj to niekomu s kvalifikaciou
Odpovedať
V žiadnom prípade neťahaj prívodný kábel po plote, má to veľa nevýhod, najlepšia možnosť je potiahnúť kábel v zemi, v chráničke, označený fóliou.
Odpovedať
vzhladom na vzdialenost tam daj 3x4m2 (cyky), istic 16A a prudovym chranicom, doporucujem kombinovany prudovy chranic. podla mna zakopat ho je lepsie ako zavesit na plot. V zemi je viac chraneny ako na plote kam svieti slnko a prsi.... Ak zakopat tak do pieskoveho lozka a nad to vystraznu foliu. Mozes dat nad to aj stare tehly aby sa kabel nepresekol pri rylovany.
Odpovedať
Radia ti dobre, ak by si ho aj dala napr. do kopoflex-ky, ta sa ti casom vplyvom UV ziarenia rozpadne. Treba ho zakopat. Istit prudovym chranicom az v unimobunke, kabel CYKY - J 3x4
Odpovedať
radia ti dobre ale ja by som zvazil jednu vec ohladom kabla uz by som tam dotiahol kabel 5x 4 ohladom dlzky ale stacil by bohate aj kabel 5cx2.5 pri rozdeleni jednotlivych fazovych vodicov a pri prepocitani to bohate staci.pripojku by som zrealizoval vzdusnov pripojkov tj.stlpmy tento kabel by som dal do tzv. struny je to specialna struna ktora sa natahuje .je to odost rychlejsie a povedal by som aj ohladom bezpecnejsie. Vyska stlpov by stacila tak 3metre nad terenom .
Odpovedať
netreba to dramatizovat nejakou foliou, tehlamy, ci pieskom. Treba to dat do plastovej pancierovej trubky typu FXP, ja som tom ulozil cca 10-15cm tesne popri plotovom muriku, nezabudnut umiestnit v unimobunke prudovy chranic a mat moznost to cele odpojit v hlavnom rozvadzaci.A pre istotu 5 zilovy kabel, mal by stacit prierez CYKY 5x2,5 (mam takto v zahrade 150m kabel a vsetko funguje)
Odpovedať
Dobrý den. 200 m , to je už celkem velká vzdálenost. Jak nadimenzovat kabel, záleží na tom, jaký bude na jeho konci připojen spotřebič, čili jaký tam bude instalovaný výkon. Jakýkoliv drát tam sice proud přivede. Ne každý snese zátěžový proud a ne každý bude mít maximální povolený úbytek napětí. Čili, informace běžná zátěž, je nic neříkající plk. Podle mě typuji, že bude stačit průřez 4 mm a počet vodičů podle toho, zda zvolíte jednofázový, či třífázový proud. Osobně bych zakopal pod plot CYKY 4 x 4. Zde máte nějaké počteníčko : http://elektronika-me-hobby.michal-ko... S pozdravem Laďa
Odpovedať
na tak veľkú vzdialenosť uložiť kábel do zeme je síce bezpečnejšie ale veľmi pracné a drahé i na rovnom pozemku treba honku to by som kopať nechcel pre jedno svetlo možno by som dal radčej akumulátor
Odpovedať