Elektroinštalácia v dome - otázky a odpovede

Zobraz úvodný príspevok
Profilova fotka
1. Ktoré ističe sú najlepšie? Všetci vravia, že Bčkove. Ja sa však pýtam prečo? Viem, že Ačkové vyhadzujú pri každej blbosti a Cčkové sú vraj silnejšie... je možné ich pospájať, teda že niektoré budem mať Bčkove a niektoré Cčkove? 2. Prúdové chrániče - na čo všetko musia byť prúdove chrániče? Na kúpeľňu to viem... a ešte? 3. Bleskoistky - je pravda, že ak mi vyhodí ten vyberací modul, tak ho iba vymením za nový a hotovo? V tom prípade by mi bolo dobre mať doma asi pár náhradných, nie? Viem, že bleskoistka stála okolo 90€ a tá vsuvka koľko môže stať? Zo 30? Lebo ak mi ju spáli, tak mi nepojde elektrika vobec až kým to nevymením však? PS: Ak mám bleskoistku, nepotrebujem kupovať špeciálne prepäťové predlžovačky na ochranu pred bleskami, však? 4. Plynový kotol vraj má ísť na vlastný istič... prečo? Však má normálne koncovku na zapojenie do zásuvky a žere asi 120W, takže prečo? 5. Všetky ističe nad 2000W majú mať vlastný istič 6. Je možné zapojiť komplet celé poschodie svetiel na jeden istič? Istič je 10A a všetko kompletne budú LEDky, čiže by to mohlo vykryť? 7. Ako je to so sadrokartonami? Možno ťahať kable voľne popod sadrokartony, či jednako ich treba mať zasekané v stene? Zaujíma ma varianta suchej omietky a rovnako aj stropové sadrokartony Ďakujem za vysvetlenia a pomoc
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign @megasoft budes mat 3000ks bodoviek ? :)
Odpovedať
@richard71 1. to nie je pravda 2. ku kupelni resp. umyvacim priestorom, vonkajsim zasuvkam pred par rokmi pribudli aj vsetky zasuvky do 32A pristupne laikom 3. bleskoistky prepatovky zvodice su na uplne samostatnu temu, 95% instalacii je aj tak spravene zle, rozumie tomu na slovensko odhadom par desiatok ludi 4. su zariadenia ktore musia mat samostatny istic aj ktore nemusia ale logicky a uzivatelsky je lepsie ked maju ... preto by som aj debatu co byt musi a co byt nemusi rozsiril o je to lepsie ... hlavne ked si niekto robi pre seba, na biznis to je ina vec, kedze zakaznik vacsinou chce za elektriku zaplatit co najmenej az nic 5. ale ano 6. ano, ale je to dobre? vypadne istic a nemam nikde svetlo? zas sme pri tom co sa musi/nemusi a ako je to lepsie ... 7. kludne aj volne, aku funkciu by tam chranicka mala? btw, ani v stenach a podlahach chranicky byt nemusia ...
Odpovedať
@richard71 som preto napisal, ze nemozes strelit z brucha, ze udrzi.... Nikdy nevies, co tam bude mat pripojene a kolko.... ;-)
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign a teda ako to suvisi s mojim pripadom? preco mi menili vonkajsi istic?
Odpovedať
@richard71 to roim aj ja na stavbach bezne.... Da sa pri hodiny C25A aby im ho nezhadzovalo a napajaju sa priamo za nim.... Nikdy nesli este cez dalsi B25A, lebo ten by padal.... ;-)
Odpovedať
Profilova fotka
@kriloter skus mi prosim ta vysvetlit ten bod 1. k bodu 7 ..dava sa asi pre to iste ako nopova folia ... kazdy ju dava, lebo ju videl u suseda ... :)
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign preco mi teda jednoducho nevymenili istic v rozvadzaci na nechalo ho tam ale museli odblombovat a znova zablombovat vonkajsi istic
Odpovedať
@richard71 no bod 1. Pozri si charakteristiku odpajania B16A a C16A.... Bod 7. Norma vravi, ze volne ulozeny kabel ma byt vzdialeny osovo od horlavych materialov min. 10 cm.... Inak ma byt ulozeny na nehorlavej podlozke. Ja davam chranicky do podhladu...
Odpovedať
@richard71 rychly priklad trosku pritiahnuty za vlasy ale bod 1. vysvetlujuci: mas zariadenie, ktore pri starte zerie 80A 5sekund 25B/3 hlavny istic vypne 80A za 14s 16B/3 za 11milisekund 16C/3 za 6sekund
Odpovedať
@richard71 :-D Nemyslis vazne toto.... Ked mas dnu v RD C25A, kde by napojili masinu na omietky a vonku nechas v RE B25A, ten vonku bude padat.... Je to selektivita, rovnako ako za B16A je blbost davat B25A, je blbost davat za B25A dalsi C25A.... No lebo museli zavolat na ZSE, nahlasit odplombovanie, za 5 dni pridu zaplombovat a zaplatis 12€..... Lebo ZSE nepovoluje charakteristiku C hlavneho istica v RE....
Odpovedať
@megdesign a davas chranicky nehorlave? :-) 1. cyky moze ist priamo na horlavy podklad 2. je sdk alebo jeho konstrukcia horlava?
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign no ale ja som dnu nemal C.. ale B istic... C som nemal nikde ten mi museli vymenit...
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@megdesign co v strope je horlavy material? izolacna vlna? SDK?
Odpovedať
@kriloter ano davam..... A ak mas drevene hrady a chytas zvazok o ne? Davam chranicky. Kolko? 20-30€ navyse.... Aj to som prehnal....
Odpovedať
@richard71 drevo? :-)
Odpovedať
@richard71 zvazky sa tahaju pred SDK a chytaju sa o co, ked su hrady drevenne?
Odpovedať
@megdesign ja nepisem ze robis zle, ale ze to byt nemusi ...
Odpovedať
Profilova fotka
@kriloter rychly priklad trosku pritiahnuty za vlasy ale bod 1. vysvetlujuci: mas zariadenie, ktore pri starte zerie 80A 5sekund 25B/3 hlavny istic vypne 80A za 14s 16B/3 za 11milisekund 16C/3 za 6sekund sorry ale toto akoze co ma dokazovat? ze nepotrebujem Cckovy istic? kedze vydrzi najdlhsie? 14s?
Odpovedať
@richard71. Ne. Ze ti to C udrzi kratkodobo viac ako B....
Odpovedať
1. A istice nepoznam. Na svetla, zasuvky sa davaju bezne B, motoricke su C a pre trafa a usmernovace su D. 2. Prúdové chrániče - musia byt na vsetko. podla normy 4-41, 4-43, a 7-701. Svetla mimo kupelnu a vonkajsie nemusia byt, 3. Bleskoistky - neni to pravda a treba Prepatovku B C D. Alebo B+C a D. 4. Plynový kotol vraj má ísť na vlastný istič... prečo? Nemusi ist. 5. Ano vsetky spotrebice nad 2000W musia mat svoj istic. 6. Je to mozne a mohlo by to vykryt ale je to neprakticke. Jedna chyba a je tma a potom sio dakde rozbijete hubu, urcite by som dal tak 2-3 ks 7. Normalne staci bez trubiek vies kable. @megdesign kable cyky sa mozu normalne pokladat na hrady. aj do horlavych podkladoch, Na to to je cez chranic aby v pripade zaciatku poziaru vypal, a preto sa aj do drevodomov dava 300mA.
Odpovedať
Fuuha aka odborna debata :-D
Odpovedať
@richard71 Riso, C-ckovy istic je pre aplikacie v priemysle - istenie motorov, D-ckovy je to iste pre tzv. tazke rozbehy. Problem je v tom, ze ak mas hlavny domovy istic triedy B, je ti zbytocne davat za neho istic inej triedy. To je cele.
Odpovedať
@tiblag houby s makem
Odpovedať
@kriloter lebo?
Odpovedať
príklad: máme 3kw 3fázový motor potrebuje C istič aby nevyhadzoval pri nábehu lebo pri nábehu môže brať pár sekúnd aj 3x20A a to hlavný istič B 3x25A v pohode vydrží ale jeho ustálený beh v plnej záťaži je napr. 3x 4A, tak mu stačí istič C 3x6A Ak by sme mu nechali iba B 3x25A a dostane medzi-závitový skrat, alebo sa mu pridrie ložisko, ZHORÍ.
Odpovedať
Prepäťová ochrana sa delí na stupne ochrany, B,C,D alebo aj trieda 2, 3, 4. B sa dáva čo najbližšie k elektromeru C do rozvádzača v dome D čo najbližšie k citlivej a drahej elektronike (TV, SAT, PC...) - to sú už tie predlžovačky a zásuvky so zabudovanou prepäťovkou Ďalej sa chránia všetky prívody z exteriéru dnu, ako antény SAT, DVB, WIFI špecálne na to určenými ochranami. Ideálne k anténam oddialený bleskozvod. @megosoft máš internet a všetko nájdeš popísané "polopate", stačí chcieť hľadať keď sa tu budeš pýtať na základné teórie všetkého, tak nečakaj super ochotu fórum je super na získanie skúseností a názorov
Odpovedať
@henry_sk toto nie je pravda "B sa dáva čo najbližšie k elektromeru"
Odpovedať
vôbec nemusí byť samostatný istič ak je plynový kotol v zásuvke a sám má odber cca 300W nič sa nestane ak mám 10 zásuviek na 1 istič B16A v izbách (detské, spálňa) a neskôr sa použijú predlžovačky, nie je tam predpoklad zriadenia serverovne alebo zapnutia kanvice - (istič + 2,5mm meď to zabezpečí) ale použiť prepäťovku je rozumnejšie, ako deliť tieto izby na 5 obvodov zásuvky pre obývačku stačí dať tiež na jeden samostatný istič+Fi kuchynská linka - tam nešetriť, kuch. spotrebiče mávajú väčší odber, alebo nábeh a "pichajú" sa náhodne do rôznych zásuviek Skôr mám hrôzu z niektorých rozvádzačov v RD so 48 modulmi, plne zaprataných :-S Svetlá: kedysi pri klasických vláknových žiarovkách bežne pri prepálení praskli (skratli) a vyletel istič a ak bol jeden na celé poschodie bola tma a modriny :-D dnešné LEDky a žiarivky to už bežne nespôsobujú a riziko je nižšie, ale dať dva ističe na poschodie s vhodným rozdelením svetiel nezaškodí
Odpovedať
@kriloter možno myslíš to, že do rozvádzača v RD sa bežne dáva B+C a do skrinky elektromera v plote nič... dôležité je mať k B a C prepäťovke kvalitný hrubý spoj k vonkajšiemu zemneniu - inak si prepätie vyberie k uzemneniu spotrebiče
Odpovedať
@henry_sk nemyslim, B ma byt co najblizsie k uzemneniu
Odpovedať