Aké a koľko prúdových chráničov?

Pri rekonštrukcii elektroinštalácie v byte mám dilemu, ako namontovať prúdové chrániče. Mám 12 zásuvkových a 4 svetelné obvody. 1+1 z nich idú na balón. Prívod je 3F a hlavný istič bude 32A 3F. Mám na mysli 3 možnosti. 1. 16x prúdový chránič (16+10A) na každý okruh. Čo ale nie je ekonomické a najnepravdepodobnejšie takto bude. (cca 480€) 2. 3x 40A 1F prúdový chránič na každú fázu a za to ističe 4x16A+1x10A (4xzásuvkový obvod a 1x svetelný) + 1x25A 1F prúdový chránič na balkón (16A zásuvkový + 6A svetelný okruh. (cca 250€) 3. 3x 40A 3F prúdový chránič 4x16A+1x10A (4xzásuvkový obvod a 1x svetelný) + 1x25A 1F prúdový chránič na balkón (16A zásuvkový + 6A svetelný okruh) (cca 160€) Konkrétne čo ma zaujíma je či je verzia 3 v poriadku, prípadne aké môžu byť riziká. Ide o to že veria 3 je o dosť lacnejšie riešenie ako verzia 2. Druhá otázka, akú značku zvoliť? Kanlux alebo XBS sú cenovo zaujímavé, ale mám z toho obavy. Chcem zvoliť verziu čo bude aj cenovo OK, aj bude spĺňať normy a zákony a kvalitovo bude tiež dobrá. Samozrejmosť je 3 vodičová sústava v byte, 5 vodičov prívod. Súhlas elektrární na 32A 3F istič, nepospájanie PE s N, atď. Vopred vďaka.
Odpovedať
Všetky 3 možnosti sú OK. Rozhodni sa podla ceny. Ešte si zváž či je najlepšie riešenie dať aj chladničku cez prúdový chránič. Pôjdeš na dovolenku, z nejakého dôvodu ti zareaguje chránič v obvode s chladničkou a nemusí byť problém v chladničke ale po návrate domov budeš mesiac vetrať byt od smradu z pokazeného obsahu chladničky/mrazničky. Nikde v norme nie je uvedené že musia byť všetky obvody cez RCD. Z Kanluxu, XBS a iných nemusíš mať obavy. Sú dobré. Ja nakupujem podla ceny a pri RCD teste nikdy nebol problém ani po rokoch používania
Odpovedať
Profilova fotka
Podla najnovsich noriem musia byt vsetky okruhy cez chranic. Urcite to spravit tak aby vonkajsie zasuvky a svetla mali samostatny chranic, pretoze tam je najvacsia pravdepodobnost zavlhnutia a vypadnutia. V interieri ak je vsetko v poriadku, nema chranic dovod vypadnut a ak vypadne znamena to ze je niekde problem ktory moze byt aj bezpecnostnym problemom. Z mojej praxe mam skusenost ze chranice najviac vypadavaju na vadne predlzovaky Made in poland, druha casta zavada su vadne predradniky v svietidlach :(
Odpovedať
Profilova fotka
Pouzi moznost c.3, ale kludne daj iba dva 3F chranice a jeden 1F chranic...nemrhaj peniazmi.... Bezne to takto robim pri takejto standardnej instalaci. Ja pouzivam znacku Eaton a som zatial velmi spokojny... pokial mali na mojej predajni schneider tak tom pozival tie... mali obrovsku vyhodu a to tu, ze N svorku mali na lavej strane chranica a tym padom som mohol dat chranic v rozvadzaci na lavu stranu.fazove svorky sa daju vtedy prepojit 3F listou... aj ostatne chranice sa daju prepojit listou ale musis ich dat na pravu stranu rozvadzaca.... namargo chranica pre chladnicku- pokial viem tak kazda zasuvka pristupna laikovi musi byt pripojena cez chranic.... ale logicke to je ze aby sa nic nepokazilo....:)
Odpovedať